"Умер модуль Cisco 6509"
Отправлено Dmitriy_K, 11-Июл-07 11:55 
>пошто модули паришь?
>
>вот на одной из железяк 65XX
>
>VTT 1 outlet temperature: 22C
>  VTT 2 outlet temperature: 27C
>  VTT 3 outlet temperature: 25C
>  module 3 outlet temperature: 25C
>  module 3 inlet temperature: 21C
>  module 3 device-1 temperature: 30C
>  module 3 device-2 temperature: 23C
>  module 5 outlet temperature: 26C
>  module 5 inlet temperature: 21C
>  module 5 device-1 temperature: 31C
>  module 5 device-2 temperature: 33C
>  module 5 asic-1 (SSO-1) temp: 21C
>  module 5 asic-2 (SSO-2) temp: 22C
>  module 5 asic-3 (SSO-3) temp: 21C
>  module 5 asic-4 (SSO-4) temp: 22C
>  module 5 asic-5 (SSA-1) temp: 21C
>  module 5 asic-6 (HYPERION-1) temp: 22C
>  RP 5 outlet temperature: 26C
>  RP 5 inlet temperature: 26C
>  EARL 5 outlet temperature: 36C
>  EARL 5 inlet temperature: 18C

теперь вот сижу и думаю как их остудить! :-)

 

Ваше сообщение
Имя*:
EMail:
Для отправки новых сообщений в текущей нити на email укажите знак ! перед адресом, например, !user@host.ru (!! - не показывать email).
Более тонкая настройка отправки ответов производится в профиле зарегистрированного участника форума.
Заголовок*:
Сообщение*:
 
При общении не допускается: неуважительное отношение к собеседнику, хамство, унизительное обращение, ненормативная лексика, переход на личности, агрессивное поведение, обесценивание собеседника, провоцирование флейма голословными и заведомо ложными заявлениями. Не отвечайте на сообщения, явно нарушающие правила - удаляются не только сами нарушения, но и все ответы на них. Лог модерирования.



Партнёры:
PostgresPro
Inferno Solutions
Hosting by Hoster.ru
Хостинг:

Закладки на сайте
Проследить за страницей
Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
Добавить, Поддержать, Вебмастеру