спешил... т.к. пятница =)

надо еще добавить signal immediate

т.е. полностью так настроен порт должен быть:

voice-port 0/1/0
  operation 4-wire
  type 5
  signal immediate
  input gain 14
  output attenuation -6
  timeouts call-disconnect 3
  connection trunk 102
!

и аналогично для удаленной стороны

и опять спешил...
также одна из сторон должны быть в slave-режиме (answer-mode)

voice-port 0/1/1
  operation 4-wire
  type 5
  input gain 14
  output attenuation -6
  timeouts call-disconnect 3
  connection trunk 101 answer-mode
!

 

Ваше сообщение
Имя*:
EMail:
Для отправки новых сообщений в текущей нити на email укажите знак ! перед адресом, например, !user@host.ru (!! - не показывать email).
Более тонкая настройка отправки ответов производится в профиле зарегистрированного участника форума.
Заголовок*:
Сообщение*:
 
При общении не допускается: неуважительное отношение к собеседнику, хамство, унизительное обращение, ненормативная лексика, переход на личности, агрессивное поведение, обесценивание собеседника, провоцирование флейма голословными и заведомо ложными заявлениями. Не отвечайте на сообщения, явно нарушающие правила - удаляются не только сами нарушения, но и все ответы на них. Лог модерирования.