"UPS отключение и востановления питания.."
Отправлено ze6ra, 15-Дек-09 00:33 
>[оверквотинг удален]
>отключится.
>5. Сервак начинает меры по выключению.
>6. Истекает некий таймаут, УПС выключается.
>
>
>
>Дык вот интересуют следующие вопросы:
>
>1. Что произойдет если меры по выключению сервера приняты все, а питание
>появилось до выключения УПС. Как сервак оживить?

Сначал ups даёт сигнал что работает на батареях, сервер начинает готовится к худшему и если питание вернётся то работает дальше олегчёно вздохнув. Если уровень заряда достиг некоторого критического уровня по сигналу UPS или просто по таймауту начинаются не обратимые действия по гашению сервера в конце которых сервер последним действием даёт ups команду что он вырубился.  
>2. Если таки до того, как УПС отключился питание появилось, он не
>отключится?

При появлении питания упс встанет на зарядку и известит сервер что питание есть, но сервер может продолжуть процедуру останова поскольку уже поздно. но в конце он даёт команду ups при наличии питания запусти меня, что ups c удовольствием и сделает вне зависимости когда на нём появилось питание.
>3. После отключения УПС питание появилосб, УПС включится сам и включит все
>остальное?

При наличии питания и выполнения определёных условий ups подаст питание на свои выходы этого достаточно для запуска нормального оборудования.
В конце отключения сервер даёт команду ups на передёргивание выходов питания через таймаут, что позволяет запустить железо даже если питание уже востаговилось до того как сервер полность остановился.
>4. Как "обрулить" ситуацию, когда после восстановления питания оно пропало ранее, чем
>появился достаточный заряд батарей , чтоб успеть завершить работу серверов?

Нормальный упс не подаст питание пока не зарядит батареи до кагото минимума.

От одного ups может питаться и несколько серверов, тогда один из них мониторит ups и если что то сначала гасит ведомые сервера, и только когда убедится что те встали, гасит себя.

Часть функций реализует софт от ups требуется чтоб он показывал наличие/отсутствие питания, сколько примерно осталось заряда (минут или %), мог отработать команду отключения выходов на некоторое время с последующим их подключением даже при наличие питания в сети это позволит всему оборудованию нормально запустится, и ups также не должен подовать питания на выход пока не зарядит батареи до какогото минимального уровня для отработки повторного отключения питания. Не дорогие китайские ups редко толком выполняют все пункты особенно по оставшемуся уровню на батареи так что их сразу лучше гасить если питание не вернулось через пару минут и батарея старая и при востановлении питания они часто просто подают питания на выход просто через определённый таймаут порядка 5-10 минут.

 

Ваше сообщение
Имя*:
EMail:
Для отправки новых сообщений в текущей нити на email укажите знак ! перед адресом, например, !user@host.ru (!! - не показывать email).
Более тонкая настройка отправки ответов производится в профиле зарегистрированного участника форума.
Заголовок*:
Сообщение*:
 
При общении не допускается: неуважительное отношение к собеседнику, хамство, унизительное обращение, ненормативная лексика, переход на личности, агрессивное поведение, обесценивание собеседника, провоцирование флейма голословными и заведомо ложными заявлениями. Не отвечайте на сообщения, явно нарушающие правила - удаляются не только сами нарушения, но и все ответы на них. Лог модерирования.



Партнёры:
PostgresPro
Inferno Solutions
Hosting by Hoster.ru
Хостинг:

Закладки на сайте
Проследить за страницей
Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
Добавить, Поддержать, Вебмастеру