"apcusbd -  APC UPS conrol daemon"
Отправлено harry, 17-Мрт-07 13:45 
Для моделей APC BACKUPS 500 CS и 350 CS пришлось изменить один байт в строке определения блока данных с информацией о том идет ли питание от батареи или от розетки (на 51).

Плюс пришлось дописать одно условие, что бы он после проверки что уровень заряда батареи ниже чем пороговое значение отключения - проверял есть ли питание от розетки и вырубал комп только если питания нет. Иначе было не включить комп некоторое время после включения питания.

если нужен скрипт с исправлениями: icq 220388670

 

Ваше сообщение
Имя*:
EMail:
Для отправки ответов на email укажите знак ! перед адресом, например, !user@host.ru (!! - не показывать email).
Более тонкая настройка отправки ответов производится в профиле зарегистрированного участника форума.
Заголовок*:
Сообщение*:
  Введите код, изображенный на картинке: КОД
 
При общении не допускается: неуважительное отношение к собеседнику, хамство, унизительное обращение, ненормативная лексика, переход на личности, агрессивное поведение, обесценивание собеседника, провоцирование флейма голословными и заведомо ложными заявлениями. Не отвечайте на сообщения, явно нарушающие правила - удаляются не только сами нарушения, но и все ответы на них. Лог модерирования.