URL: https://www.opennet.ru/cgi-bin/openforum/vsluhboard.cgi
Форум: vsluhforumID1
Нить номер: 72143
[ Назад ]

Исходное сообщение
"Какие дешевые коммутаторы лучше брать?"

Отправлено York , 12-Фев-07 19:25 
Надоело - каждый день приходится перезагружать свой свитч, чтобы сеть снова заработала, какая-нибудь гроза, статика и коммутатор не работает. Существуют ли какие-нибудь идеальные 24-, 32- портовые свитчи, которые не умирают от статики?

Содержание

Сообщения в этом обсуждении
"Какие дешевые коммутаторы лучше брать?"
Отправлено DN , 12-Фев-07 20:33 
>Надоело - каждый день приходится перезагружать свой свитч, чтобы сеть снова заработала,
>какая-нибудь гроза, статика и коммутатор не работает. Существуют ли какие-нибудь идеальные
>24-, 32- портовые свитчи, которые не умирают от статики?


Может проблема в питании ~220В ?
Отсутствие заземления (зануления) оборудования,
подключеного к коммутатору, перекос фаз и т.п..  
Все это может создавать помехи на ethernet сигнал.  


"Какие дешевые коммутаторы лучше брать?"
Отправлено rav_g , 13-Фев-07 09:38 
>Существуют ли какие-нибудь идеальные
>24-, 32- портовые свитчи, которые не умирают от статики?

Cisco Catalyst 29xx


"Какие дешевые коммутаторы лучше брать?"
Отправлено Skif , 13-Фев-07 10:06 
>>Существуют ли какие-нибудь идеальные
>>24-, 32- портовые свитчи, которые не умирают от статики?
>
>Cisco Catalyst 29xx

Шутник... :)

Смотри в сторону питания, как сказали выше. Статика - следствие отстутсвия нормального заземления. А оно в нашем деле "Архиважно"(с). Так что поставь хоть десять каталист, но ты их просто спалишь.


"Какие дешевые коммутаторы лучше брать?"
Отправлено Skif , 13-Фев-07 10:17 
>>>Существуют ли какие-нибудь идеальные
>>>24-, 32- портовые свитчи, которые не умирают от статики?
>>
>>Cisco Catalyst 29xx
>
>Шутник... :)
>
>Смотри в сторону питания, как сказали выше. Статика - следствие отстутсвия нормального
>заземления. А оно в нашем деле "Архиважно"(с). Так что поставь хоть
>десять каталист, но ты их просто спалишь.


Кстати, если заземление все же присутствует, но приборы заземлены по разным контурам - горе вам :)


"Какие дешевые коммутаторы лучше брать?"
Отправлено rav_g , 13-Фев-07 10:49 
>Надоело - каждый день приходится перезагружать свой свитч, чтобы сеть снова заработала,
>какая-нибудь гроза, статика и коммутатор не работает. Существуют ли какие-нибудь идеальные
>24-, 32- портовые свитчи, которые не умирают от статики?

А че, каждый день гроза?
У нас сеть больше 1500 машин в разных корпусах, в качестве магистральных коммутаторов -
каталисты 2950, почти везде без заземления (по техническим причинам). За 4 года небыло
ни одного случая, чтобы свитч перестал работать по причине статики. До этого стояли Интелы, у них порты выгорали, а Циска в случае повышения напражения порт просто отключает.

PS: Если зависает свитч, посмотри что за траффик через него идет. Бывает что широковещательные пакеты сеть засирают...


"Какие дешевые коммутаторы лучше брать?"
Отправлено blackpepper , 13-Фев-07 13:38 
>Надоело - каждый день приходится перезагружать свой свитч, чтобы сеть снова заработала,
>какая-нибудь гроза, статика и коммутатор не работает. Существуют ли какие-нибудь идеальные
>24-, 32- портовые свитчи, которые не умирают от статики?

Еще как вариант - сильная запыленность внутренностей коммутатора.....



"Какие дешевые коммутаторы лучше брать?"
Отправлено Teap0t , 13-Фев-07 14:55 
Однозначно назови свитч.

если суриком :) ;) аккорп :) ;) поменяй.
длинк - смотри питание, бп у них не ахти.еси давно стоит емкости высохли ну т.д.

но лучше компекс с грозозащитой.
ну и про землю забывать не стоит  



"Какие дешевые коммутаторы лучше брать?"
Отправлено Evgeniy , 13-Фев-07 17:13 
>Однозначно назови свитч.

Zyxel из копеечных очень радуют. Trendnet`ы тоже неплохи. Грозозащиты на каждый порт и земля. Длинки сразу в помойку к шурикомам %( Гуано ещё то.

И почитать тут http://sadnet.info/index.php?option=com_content&task=view&id...


"Какие дешевые коммутаторы лучше брать?"
Отправлено gsmg , 25-Фев-10 17:29 
>Надоело - каждый день приходится перезагружать свой свитч, чтобы сеть снова заработала,
>какая-нибудь гроза, статика и коммутатор не работает. Существуют ли какие-нибудь идеальные
>24-, 32- портовые свитчи, которые не умирают от статики?

В серверной и в удаленных шкафах (мы провайдер интернет) используем такое устройство  http://elgato.com.ua/ru/production/gsm- на 6 розеток (220 В). Управляется по SMS или звонком с мобилы.  C раздельным управлением каждой розетки Вкл/Выкл/Ресет (Выкл и через паузу Вкл) + датчик температуры с уведомлением по SMS, уведомления по SMS о пропаже напряжения и т.п. Нужная штука! Экономит время чтобы не ехать на другой конец города ради передергивания свича.