Есть 7 серверов в стойке 2 по 500W и 5 по 400W
бесперебойник с модулями на 16 киловат.
Площядь 20 кв/м как понять какой кондицинер нужен для нормально работы?
>Есть 7 серверов в стойке 2 по 500W и 5 по 400W
>
>бесперебойник с модулями на 16 киловат.
>Площядь 20 кв/м как понять какой кондицинер нужен для нормально работы?Расчет выглядит примерно так.
1) Для каждого отдельного помещения необходимо определить теплопритоки Q1, по формуле: Q1=Vn х q, где:Vn - (объем помещения в м3)= Sn х h. (площадь пола умножить на высоту потолка)
q- коэффициент теплоотдачи.
q = 30 Вт, если нет солнца в помещении, слабое остекление.
q = 35 Вт. среднее значение.
q = 40 Вт, солнечная сторона, значительное остекление.
S - площадь помещения, в м2.
h - высота потолков, в м.
2) Определяем теплопритоки от находящейся в помещении техники Q2. Например: теплопритоки от 1 компьютера составляют 300Вт, (теплопритоки электроприборов можно принять равными 30% от мощности потребления).
3) Определяем теплопритоки от людей, находящихся в помещении Q3.
Для 1 человека: в состоянии покоя они составляют 100Вт, при работе средней интенсивности 200Вт, при тяжелой физической нагрузке 300Вт.
4) Определив все виды теплопритоков в данном помещении, можем подсчитать требуемую мощность охлаждения кондиционера, которая должна как минимум быть равной или превышать на 10-15% суммарную мощность теплопритоков. Qобщ = Q1+Q2+Q3
И получаем Qобщ = 20*2,5(в среднем)*35(среднее значение) + (2*500+5*400+16000)*0,3 + 1(чел в состоянии полного покоя)*100 = 1750 + 5700 + 100 = 7550
7550*1,15=8682 ~ 9000 (с запасом).Нужен кондёр с мощ. охлаждения 9кВт. Достаточно мощный. Мне кажетса УПС не хавает 16кВт.или хавает. Ну вообщем можеш перещитать под самостоятельно.
Спасибо, за интересную тему
и за дельную информациюА по моделям не подскажите какие в серверную лучше?
У нас Лыжа(LG) стоит, но он обычный - бытовой, а работает круглые сутки, есть большая проблема с чисткой внешней части, радиатор забивается, а конструкция очень неудобная в обслуживании.
>конструкция очень неудобная в обслуживании.тогда вам надо выносной конденсер на крышу. и чем он там может забиватся? тополиным пухом что-ли?
>Спасибо, за интересную тему
>и за дельную информацию
>
>А по моделям не подскажите какие в серверную лучше?
>У нас Лыжа(LG) стоит, но он обычный - бытовой, а работает круглые
>сутки, есть большая проблема с чисткой внешней части, радиатор забивается, а
>конструкция очень неудобная в обслуживании.Н-да с Упсами я переборщил...16кВт... :-))))
Реальное птребление действительно гдето до 3кВт.
Насчет чистки наружного блока, к нам приежджают специально обученные умельцы
и водяной помпой смывают всё с радиатора наружного блока.
Митсубиши говорят неплохие у нас тоже ЛГ стоит, бытовой, 24. Вроде пашет уже лет 5 и всё норм, только пару раз фрионом дозаправляли ну и так чистка по мелочи.
мда.... батенька, вы прямо холодильник промышленный решили сделать
во первых бесперебойник не рассеивает 16 киловатт тепла, а рассеивает 10% от нагрузки.
нагрузка как сказано 3 киловатта, реальная 1,5-2(на питателе максимальная написано)
итого 2 киловата.от солнечной энергии уберегаемся жалюзями. людей можно и не брать в рассчёт, если конечно админы не устраивают бодибилдинг серверами.
>[оверквотинг удален]
>охлаждения кондиционера, которая должна как минимум быть равной или превышать на
>10-15% суммарную мощность теплопритоков. Qобщ = Q1+Q2+Q3
>
>И получаем Qобщ = 20*2,5(в среднем)*35(среднее значение) + (2*500+5*400+16000)*0,3 + 1(чел в
>состоянии полного покоя)*100 = 1750 + 5700 + 100 = 7550
>
>7550*1,15=8682 ~ 9000 (с запасом).
>
>Нужен кондёр с мощ. охлаждения 9кВт. Достаточно мощный. Мне кажетса УПС не
>хавает 16кВт.или хавает. Ну вообщем можеш перещитать под самостоятельно.Спасибо большое я расчитал 7 киловатника хватит. это уже с запасом.
http://www.dell.com/html/us/products/rack_advisor_new/index....Калькулятор потребляемого электричества на основе Dell серверов конфигурацию можно сделать самому.
Рекомендую модели daikin. За 6 лет замечен только один косяк. Если на улице -40гр и ниже лучше не выключать их вообще. Они хоть и подогревом, но махом мерзнут и не стартуют.
>Рекомендую модели daikin.Согласен, у нас тоже стоят и на телекоме и на серверах. Про поведение зимой да, выключать ненадо.
P.S. Топик стартеру, в сервную ОДИН кондционер, а как же failover и redundancy?
А по моему отличным решением станет panasonic
В принципе и такой подойдет кондюк http://kondicionery.vseinstrumenti.ru/split-sistemy/nastenny.../
> Есть 7 серверов в стойке 2 по 500W и 5 по 400W
> бесперебойник с модулями на 16 киловат.
> Площядь 20 кв/м как понять какой кондицинер нужен для нормально работы?1) все что потребляет северная идет в тепло. считаете сколько киловат жрет оборудование и на эту мощность подбираете модель. всякие формулы которые любят кондиционерщики тут не нужны.
2) брать Дайкин. и не забыть к нему зимний пакет иначе зимой кондеи не включить.
3) кондей потребляет 1/3 от производительности холода.например если у вас 2 стойки по 5 киловат(реальное потребление а не надписи на блоках питания) - ставите кондей на 10 киловат и жрать он будет 3-3,5 киловата.
4) если это реально серверная то надо ставить 100% резервирование(2 кондея по 10) опять же у дайкенa есть девайс который согласавывает работу кондеев между собой и обеспечивает равномерную выработку ресурса+ еще может СМС кинуть о том что чтонибудь сломалось.