Здравствуйте.
Такая проблема. ПО городу есть сеть из Каталист3550, связанных по оптике. На одном из свичей время от времени отключается один из транковых портов. Ошибка - из за изменении топологии сети переинициализируется дерево STP. Отключил STP на всех соседних свичах. Не помогло, пропадания остались.
U menya takaya zhe erunda prikluchilas' na 3com switchakh. Ya otklyuchil STP na vseh switches i problema propala. No cherez kakoe-to vremya snova voznikla. Mozhet broadcast storm control?
A na trankovom interfeyse sluchayno net chego nibud' tipa:
storm-control broadcast shutdown?
>U menya takaya zhe erunda prikluchilas' na 3com switchakh. Ya otklyuchil STP
>na vseh switches i problema propala. No cherez kakoe-to vremya snova
>voznikla. Mozhet broadcast storm control?
>A na trankovom interfeyse sluchayno net chego nibud' tipa:
>storm-control broadcast shutdown?Нет, на интерфейсе поднят только транк и всё. А STP я отключить не могу, ибо в будущем у нас кольцо намечается.
>>U menya takaya zhe erunda prikluchilas' na 3com switchakh. Ya otklyuchil STP
>>na vseh switches i problema propala. No cherez kakoe-to vremya snova
>>voznikla. Mozhet broadcast storm control?
>>A na trankovom interfeyse sluchayno net chego nibud' tipa:
>>storm-control broadcast shutdown?
>
>Нет, на интерфейсе поднят только транк и всё. А STP я отключить
>не могу, ибо в будущем у нас кольцо намечается.
Можно попробовать вручную задать рута STP и cost/priority для транковых портов.
Если на клиентских портах STP отключен (кажется с опцией trunk, не помню)