"Не выключает UPS apcupsd"
Вариант для распечатки  
Пред. тема | След. тема 
Форумы OpenNET: Виртуальная конференция (Public)
Изначальное сообщение [Проследить за развитием треда]

"Не выключает UPS apcupsd"  
Сообщение от Tuxper email(ok) on 08-Янв-07, 08:18 
Народ, прочитал весь форум про apcupsd и выключение АРС после халта системы...
Но у меня такая проблемка, не работает atctest и apcupsd --killpower сообщает ошибке:
apctest

apctest:
2007-01-08 11:11:16 apctest 3.10.17 (18 March 2005) freebsd
Checking configuration ...
Attached to driver: usb
sharenet.type = NET
upsclass.type = NETMASTER
cable.type = USB_CABLE

You are using a USB cable type, so I'm entering USB test mode
mode.type = USB_UPS
apctest FATAL ERROR in bsd-usb.c at line 751
Cannot find UPS device --
For a link to detailed USB trouble shooting information,
please see <http://www.apcupsd.com/support.html>.
apctest FATAL ERROR in bsd-usb.c at line 751
Cannot find UPS device --
For a link to detailed USB trouble shooting information,
please see <http://www.apcupsd.com/support.html>.
apctest error termination completed

apcupsd -killpower:
apcupsd FATAL ERROR in bsd-usb.c at line 751
Cannot find UPS device --
For a link to detailed USB trouble shooting information,
please see <http://www.apcupsd.com/support.html>.

apcaccess:
APC      : 001,034,0830
DATE     : Mon Jan 08 11:12:27 KGT 2007
HOSTNAME : router
RELEASE  : 3.10.17
VERSION  : 3.10.17 (18 March 2005) freebsd
UPSNAME  : router
CABLE    : USB Cable
MODEL    : Back-UPS ES 525
UPSMODE  : Net Master
STARTTIME: Mon Jan 08 10:49:07 KGT 2007
SHARE    : NetworkUPS
STATUS   : ONLINE
LINEV    : 000.0 Volts
LOADPCT  :  26.0 Percent Load Capacity
BCHARGE  : 100.0 Percent
TIMELEFT :  37.0 Minutes
MBATTCHG : 80 Percent
MINTIMEL : 3 Minutes
MAXTIME  : 0 Seconds
LOTRANS  : 195.0 Volts
HITRANS  : 255.0 Volts
ALARMDEL : Always
BATTV    : 13.4 Volts
NUMXFERS : 0
TONBATT  : 0 seconds
CUMONBATT: 0 seconds
XOFFBATT : N/A
SELFTEST : NO
STATFLAG : 0x02000008 Status Flag
SERIALNO : BB0607021407
BATTDATE : 2006-02-08
NOMBATTV :  12.0
FIRMWARE : 51.t2.I USB FW:t2
APCMODEL : Back-UPS ES 525
END APC  : Mon Jan 08 11:12:29 KGT 2007

apcupsd собран из исходников без snmp с usb

Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

 Оглавление

Сообщения по теме [Сортировка по времени, UBB]


1. "Не выключает UPS apcupsd"  
Сообщение от Вшмук on 08-Янв-07, 15:00 
>Народ, прочитал весь форум про apcupsd и выключение АРС после халта системы...
>
>Но у меня такая проблемка, не работает atctest и apcupsd --killpower сообщает
>ошибке:
>apctest
>
>apctest:
>2007-01-08 11:11:16 apctest 3.10.17 (18 March 2005) freebsd
>Checking configuration ...
>Attached to driver: usb
>sharenet.type = NET
>upsclass.type = NETMASTER
>cable.type = USB_CABLE
>
>You are using a USB cable type, so I'm entering USB test
>mode
>mode.type = USB_UPS
>apctest FATAL ERROR in bsd-usb.c at line 751
>Cannot find UPS device --
>For a link to detailed USB trouble shooting information,
>please see <http://www.apcupsd.com/support.html>.
>apctest FATAL ERROR in bsd-usb.c at line 751
>Cannot find UPS device --
>For a link to detailed USB trouble shooting information,
>please see <http://www.apcupsd.com/support.html>.
>apctest error termination completed
>
>apcupsd -killpower:
>apcupsd FATAL ERROR in bsd-usb.c at line 751
>Cannot find UPS device --
>For a link to detailed USB trouble shooting information,
>please see <http://www.apcupsd.com/support.html>.
>
>apcaccess:
>APC      : 001,034,0830
>DATE     : Mon Jan 08 11:12:27 KGT 2007
>
>HOSTNAME : router
>RELEASE  : 3.10.17
>VERSION  : 3.10.17 (18 March 2005) freebsd
>UPSNAME  : router
>CABLE    : USB Cable
>MODEL    : Back-UPS ES 525
>UPSMODE  : Net Master
>STARTTIME: Mon Jan 08 10:49:07 KGT 2007
>SHARE    : NetworkUPS
>STATUS   : ONLINE
>LINEV    : 000.0 Volts
>LOADPCT  :  26.0 Percent Load Capacity
>BCHARGE  : 100.0 Percent
>TIMELEFT :  37.0 Minutes
>MBATTCHG : 80 Percent
>MINTIMEL : 3 Minutes
>MAXTIME  : 0 Seconds
>LOTRANS  : 195.0 Volts
>HITRANS  : 255.0 Volts
>ALARMDEL : Always
>BATTV    : 13.4 Volts
>NUMXFERS : 0
>TONBATT  : 0 seconds
>CUMONBATT: 0 seconds
>XOFFBATT : N/A
>SELFTEST : NO
>STATFLAG : 0x02000008 Status Flag
>SERIALNO : BB0607021407
>BATTDATE : 2006-02-08
>NOMBATTV :  12.0
>FIRMWARE : 51.t2.I USB FW:t2
>APCMODEL : Back-UPS ES 525
>END APC  : Mon Jan 08 11:12:29 KGT 2007
>
>apcupsd собран из исходников без snmp с usb

Проверь прова на использование com или USB порта (смотря через что ты подключаешся)

Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

2. "Не выключает UPS apcupsd"  
Сообщение от Tuxper email(ok) on 08-Янв-07, 15:20 
>>Народ, прочитал весь форум про apcupsd и выключение АРС после халта системы...
>>
>>Но у меня такая проблемка, не работает atctest и apcupsd --killpower сообщает
>>ошибке:
>>apctest
>>
>>apctest:
>>2007-01-08 11:11:16 apctest 3.10.17 (18 March 2005) freebsd
>>Checking configuration ...
>>Attached to driver: usb
>>sharenet.type = NET
>>upsclass.type = NETMASTER
>>cable.type = USB_CABLE
>>
>>You are using a USB cable type, so I'm entering USB test
>>mode
>>mode.type = USB_UPS
>>apctest FATAL ERROR in bsd-usb.c at line 751
>>Cannot find UPS device --
>>For a link to detailed USB trouble shooting information,
>>please see <http://www.apcupsd.com/support.html>.
>>apctest FATAL ERROR in bsd-usb.c at line 751
>>Cannot find UPS device --
>>For a link to detailed USB trouble shooting information,
>>please see <http://www.apcupsd.com/support.html>.
>>apctest error termination completed
>>
>>apcupsd -killpower:
>>apcupsd FATAL ERROR in bsd-usb.c at line 751
>>Cannot find UPS device --
>>For a link to detailed USB trouble shooting information,
>>please see <http://www.apcupsd.com/support.html>.
>>
>>apcaccess:
>>APC      : 001,034,0830
>>DATE     : Mon Jan 08 11:12:27 KGT 2007
>>
>>HOSTNAME : router
>>RELEASE  : 3.10.17
>>VERSION  : 3.10.17 (18 March 2005) freebsd
>>UPSNAME  : router
>>CABLE    : USB Cable
>>MODEL    : Back-UPS ES 525
>>UPSMODE  : Net Master
>>STARTTIME: Mon Jan 08 10:49:07 KGT 2007
>>SHARE    : NetworkUPS
>>STATUS   : ONLINE
>>LINEV    : 000.0 Volts
>>LOADPCT  :  26.0 Percent Load Capacity
>>BCHARGE  : 100.0 Percent
>>TIMELEFT :  37.0 Minutes
>>MBATTCHG : 80 Percent
>>MINTIMEL : 3 Minutes
>>MAXTIME  : 0 Seconds
>>LOTRANS  : 195.0 Volts
>>HITRANS  : 255.0 Volts
>>ALARMDEL : Always
>>BATTV    : 13.4 Volts
>>NUMXFERS : 0
>>TONBATT  : 0 seconds
>>CUMONBATT: 0 seconds
>>XOFFBATT : N/A
>>SELFTEST : NO
>>STATFLAG : 0x02000008 Status Flag
>>SERIALNO : BB0607021407
>>BATTDATE : 2006-02-08
>>NOMBATTV :  12.0
>>FIRMWARE : 51.t2.I USB FW:t2
>>APCMODEL : Back-UPS ES 525
>>END APC  : Mon Jan 08 11:12:29 KGT 2007
>>
>>apcupsd собран из исходников без snmp с usb
>
>Проверь прова на использование com или USB порта (смотря через что ты
>подключаешся)

Процесс запускается под рутом, и права на рута выставлены в /dev/*

Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

Архив | Удалить

Индекс форумов | Темы | Пред. тема | След. тема
Оцените тред (1=ужас, 5=супер)? [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] [Рекомендовать для помещения в FAQ]




Партнёры:
PostgresPro
Inferno Solutions
Hosting by Hoster.ru
Хостинг:

Закладки на сайте
Проследить за страницей
Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
Добавить, Поддержать, Вебмастеру