The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

форумы  помощь  поиск  регистрация  майллист  вход/выход  слежка  RSS
"Добавление второго Superviser в шасси 6504. Пара вопросов"
Вариант для распечатки  
Пред. тема | След. тема 
Форумы Маршрутизаторы CISCO и др. оборудование. (Public)
Изначальное сообщение [ Отслеживать ]

"Добавление второго Superviser в шасси 6504. Пара вопросов"  +/
Сообщение от AnyFreeName (ok) on 29-Окт-09, 15:33 
Добрый день.

Есть шасси 6504.

В него воткнут WS-SUP720-3B.

Есть ещё один WS-SUP720-3B, который не грузиться дальше роммона из-за того, что не может открыть bin с иосом и который есть желание воткнуть в шасси, как резервный.

Свои действия я правильно понимаю? Всё таки опыта работы с суперами нету.

1) воткнуть в работающий WS-SUP720-3B  CF флешку
2)прописать на ней copy bootflash:iosname.bin disk1:
3)переткнуть флешку в "дохлый" супер и в роммоне прописать boot disk1:iosname.bin
4)после загрузки написать copy disk1:iosname.bin sup-bootflash:
conf)boot system sup-bootflash:iosname.bin
conf)redundancy
conf-red)mode sso
copy run start

Дальше не понятно.

Вроде нужно писать reload. Перезагрузится ли только свежедобавленный супер или оба?

Вообщем проблема в том, что работающий супер трогать не желательно, а нужно настроить второй как резервный на случай, если первому вдруг каюк.

Если это имеет значение то рабочий воткнут во второй слот, а запасной буду тыкать в первый.

Заранее благодарен.

Высказать мнение | Ответить | Правка | Cообщить модератору

Оглавление

Сообщения по теме [Сортировка по времени | RSS]


1. "Добавление второго Superviser в шасси 6504. Пара вопросов"  +/
Сообщение от Аноним (??) on 29-Окт-09, 18:13 
>[оверквотинг удален]
>
>Вроде нужно писать reload. Перезагрузится ли только свежедобавленный супер или оба?
>
>Вообщем проблема в том, что работающий супер трогать не желательно, а нужно
>настроить второй как резервный на случай, если первому вдруг каюк.
>
>Если это имеет значение то рабочий воткнут во второй слот, а запасной
>буду тыкать в первый.
>
>Заранее благодарен.

После команды reload тот супер куда подключился должен тебе сказать что на перезагрузку пойдет второй и после его успешной загрузки он будет резервным и консоль будет не активна.
Поэтому консоль нужно переключить в другой модуль.

Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

2. "Добавление второго Superviser в шасси 6504. Пара вопросов"  +/
Сообщение от Мрак (??) on 30-Окт-09, 08:38 

>Дальше не понятно.
>
>Вроде нужно писать reload. Перезагрузится ли только свежедобавленный супер или оба?
>

А зачем reload? По идее если всё заработает то сразу получится рабочая система типо >

show module
Mod Ports Card Type                              Model              Serial No.
--- ----- -------------------------------------- ------------------ -----------
  5    2  Supervisor Engine 720 (Hot)            WS-SUP720-3B      
  6    2  Supervisor Engine 720 (Active)         WS-SUP720-3B      

Mod MAC addresses                       Hw    Fw           Sw           Status
--- ---------------------------------- ------ ------------ ------------ -------
  5  0011.хххх.хххх to 0011.хххх.хххх   4.1   8.1(3)       12.2(33)SXH5 Ok
  6  0011.хххх.хххх to 0011.хххх.хххх   4.1   8.1(3)       12.2(33)SXH5 Ok

Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

3. "Добавление второго Superviser в шасси 6504. Пара вопросов"  +/
Сообщение от AnyFreeName (ok) on 30-Окт-09, 10:21 
>[оверквотинг удален]
>Mod MAC addresses          
>          
>  Hw    Fw    
>      Sw    
>      Status
>--- ---------------------------------- ------ ------------ ------------ -------
>  5  0011.хххх.хххх to 0011.хххх.хххх   4.1  
>8.1(3)       12.2(33)SXH5 Ok
>  6  0011.хххх.хххх to 0011.хххх.хххх   4.1  
>8.1(3)       12.2(33)SXH5 Ok

reload чтобы он прогрузился со своей памяти, а не с карточки, как я понимаю.

Зачем это нужно хз, но в Supervisor 720 Recovery Procedure написано что надо ребутнуть
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps700/produc...

А учитывая, что я с 6504 пока на вы, то и стараюсь следовать инструкции.

К тому же обнаружилась очень полезная команда для перезагрузки только одного модуля.

hw-module module <номер слота> reset

Для тех, кто окажеться в той же ситуации, что и я)

И ещё вопросик.

Когда резерный супер загрузится после востановление, то его настройки до копирования running config с рабочего будут отличаться.

Как он себя поведет?

Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

4. "Добавление второго Superviser в шасси 6504. Пара вопросов"  +/
Сообщение от Мрак (??) on 30-Окт-09, 12:57 
>Как он себя поведет?

Если второй супер стартанет то он буде все равно будет резервным, можно выполнить следующие команды для синхронизации
redundancy
keepalive-enable
mode sso
main-cpu
  auto-sync startup-config
  auto-sync running-config
  auto-sync config-register
  auto-sync bootvar
а перезагрузка резервного супера осуществляется командой (redundancy reload peer) если мне память не изменяет :о)


Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору