108. "Для ядра Linux предложена возможность отслеживания переохлаж..."  +1 +/
Сообщение от Аноним (108), 16-Дек-23, 10:39 
Проблема замерзания оборудования при температурах ниже -30С реально существует! После потепления у меня всегда оборудование оттаевало и продолжало работать исправно.

В уже установленном оборудовании ничего не изменть.

Проблему решал отдельным обогревом ящика. От системы тёплый пол брал ~1м саморегулирующегося термо кабеля, к нему прикручивал провод с вилкой. Коммутатор обматывали сначала с низу саморегулирующимся термопроводом для подогрева пола, потом всё вместе клиенкой и крепили скотчем. В конце зимы не забыть отключить обогрев и размотать клиёнку!
https://udobnovdome.ru/nagrevatelnyj-kabel-dlya-teplogo-pola...

> "Для ядра Linux предложена возможность отслеживания переохлаждения системы"

1.  Всё оборудование должно уметь - автоматически отключать все винтиляторы при температурах датчиков ниже +20С - +30С. Уметь слать SNMP трап или в сыслог писать о выходе температуры за допустимые рабочие границы. Система мониторинга в админа должна обрабатывать сообщения о критических температурах.

2. Надо договариватся и искать варианты для размещения оборудования в обогреваемых и защищённых от непогоды помещениях.

3. -40С с ветерком и никакой проц никогда не разогреет оборудование! На чердаках хоть дождя/снега нет, но температура и ветерок как на улице, всё оборудование в обычных ящиках замёрзнет.

4. На улице при ниже -40С, обычное оборудование, спасёт только спец ящик с подогревом. Ящики должны быть с двойными стенками между которыми есть слой термоизоляции. В ящике дожна быть своя система подогрева при низких температурах. Как минимум 1м саморегулирующегося термопровода для подогрева пола, который в ноябре включят, а в марте выключят. Можно ящик снабдить и автоматической системой включения/выключения подогрева при 0С.

5. Брать сразу всё дорогое оборудование с рабочим диапазоном температур -50С -- +50С. Тогда хватит обычного дешового герметичного ящика.

Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

119. "Для ядра Linux предложена возможность отслеживания переохлаж..."  +/
Сообщение от Аноним (-), 18-Дек-23, 00:19 
> 4. На улице при ниже -40С, обычное оборудование, спасёт только спец ящик
> с подогревом.

Вон тому олимексу -40 это как раз нижняя температура диапазона. А на случай дубака, вот, несколько градусов добрать еще процом - почему нет? Не, ну если кто хочет в оймяконе инсталлировать шмот, там ему конечно придется посильнее постараться.

Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

130. "Для ядра Linux предложена возможность отслеживания переохлаж..."  +/
Сообщение от Аноним (130), 18-Дек-23, 16:54 
> Вон тому олимексу -40 это как раз нижняя температура диапазона.

Если оборудование с расширенным рабочим диапазоном температур, -50С -- +50С то всё хорошо будет. До -40С также должно выдерживать, в обычном железном ящике. Проблемы с замерзанием будут в обычного оборудования в обычном ящике. А -40С возможно почти на всей территории РФ кроме юга европейской части.

> А на случай дубака, вот, несколько градусов добрать еще процом - почему нет?

У меня замерзало оборудования: глюки, жалобы, зайти нельзя, сначала начинают пропадать пинги. Давал под рутом ping -f разогревал сетевой интерфейс, когда пинги пропадать переставали пробовал заходить и "отогреть нагрузив проц". При сильном морозе без результатно! Если кого послать с феном, "тепловой пушкой" прогреть ящик, поможет на пару часов. Выход - только установка дополнительного нагревателя в ящик.

Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

133. "Для ядра Linux предложена возможность отслеживания переохлаж..."  +/
Сообщение от Аноним (-), 19-Дек-23, 00:30 
> Если оборудование с расширенным рабочим диапазоном температур, -50С -- +50С то всё
> хорошо будет.

С этим некие сложности. Комплектуха для электроники на ЭТОТ диапазон штука редкая и специфичная. Стандартно для компонентов 0..+70 "commercial" и -40..+85 "industrial". Вон то не лезет. Чтобы гарантированно запуститься "на холодную" с -50 вам надо ... как минимум часть экзотичных компонентов, mil-grade! Это совсем другие уровни цен, доступности и проч. Россиянам ЭТО сейчас вообще совсем уже не продадут, имхо. А россияне производят чуть менее чем нихрена.

Вот, нате! https://en.wikipedia.org/wiki/Operating_temperature#Ranges - как это для компонентов. Автомотивщиков больше жара интересует - в основном чтобы под капотом работало, или когда авто на солнце хорошенько пожарится летом.

> До -40С также должно выдерживать, в обычном железном ящике.

Собранное из "индустриальных" компонентов должно выдерживать -40..+85. С плюсом разумеется есть особенности - собственное тепловыделение компонентов может вызвать превышение критичных температур и требуется derating и аккуратная реализация. Одна из причин по которым могут и не объявлять +85 как топовую температуру, даже с такими компонентами. Но при аккуратном исполнении системы (минимальное тепловыделение) - возможно.

> Проблемы с замерзанием будут в обычного оборудования в обычном ящике. А
> -40С возможно почти на всей территории РФ кроме юга европейской части.

На широтах уровня дефолтсити я ни разу в жизни даже -30 не видел. Да и производители комплектухи - на россиян с их объемами не ориентируются. А сейчас за поставки россиянам чего-то такого, ОСОБЕННО за пределами commercial/industrial... ну... можете попробовать себе производить сами. Не, китайцы ЭТО тоже не будут поставлять. Они это и делать то не очень сильно умеют - у них все электрические параметры и стабильность по жизни хуже, margins меньше. Может для своих отберут самые-самые чипы, а россиянам они ща AFAIK самую отбраковку грузят, можно подумать у россиян большой выбор поставщиков чтобы нос воротить.

>> А на случай дубака, вот, несколько градусов добрать еще процом - почему нет?
> У меня замерзало оборудования: глюки, жалобы, зайти нельзя, сначала начинают пропадать
> пинги. Давал под рутом ping -f разогревал сетевой интерфейс, когда пинги
> пропадать переставали пробовал заходить и "отогреть нагрузив проц".

Видимо сетевка уходила в deep sleep какой, low power - ну чип и замерзал ниже критичной отметки где он еще стабильно работает.

> При сильном морозе без результатно!

Ну там разница думается на сетевухе весьма скромная.

> Если кого послать с феном, "тепловой пушкой" прогреть ящик,
> поможет на пару часов. Выход - только установка дополнительного нагревателя в ящик.

Проц так то сам по себе некий нагреватель. Переводит ВСЕ что сожрал в ТЕПЛО. Он гири не таскает, излучений мало, значит - вот так. И если оно ДО того как замерзнет само врубит проц от души - в такой задник и не провалится как раз. Правда, старт на холодную это не адресует, но - фэйлов поубавится. Чем меньше фэйлов такого плана тем лучше жизня всяких индустриальных, автомотивных и прочих.

Т.е. вот эта штука при правильной настройке в вашем случае могла бы сильно скостить "мужиков с тепловой пушкой" грубо говоря. При том в отличие от - более-менее бесплатно. Это правда не сильно поможет живущим на оймяконе, на них электроника вообще не ориентируется. Кроме может аэрокосмической какой.

Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

Архив | Удалить

Рекомендовать для помещения в FAQ | Индекс форумов | Темы | Пред. тема | След. тема




Партнёры:
PostgresPro
Inferno Solutions
Hosting by Hoster.ru
Хостинг:

Закладки на сайте
Проследить за страницей
Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
Добавить, Поддержать, Вебмастеру