"Системы управления и мониторинга UPS (ИБП)"  
Сообщение от Akle email on 17-Ноя-07, 14:28 
Здравствуйте,

Ковырял интернет несколько дней на тему систем управления и мониторинга UPS'ов. Свободных есть только пара решений: NUT и apcupsd.

Оба решения замечательно реализуют некоторый функционал, но вот не совсем то, что мне надо, а надо следующее:

1) Есть несколько UPS, разумеется каждый из которых обеспечивает питание нескольким серверам.
2) Ни один из UPS'ов не имеет сетевого интерфейса, т.е. они максимум подключены каждый к какому-либо одному серверу через RS232 или USB.
3) Надо при падении питания корректно тушить все сервера.

Вот до этого момента перечисленные системы справляются, а далее ...
Необходимо иметь 1 сервер в сети, обеспечивающий мониторинг и управление всех UPS'ов. Т.е. чтобы все настройки для всех упсов централизованно управлялись с этого сервера.

Либо я чего-то не понимаю, либо эти системы такого не позволяют, но на сайтах производителей такой конструкции не предусмотрено. Максимум, что есть - это непосредственное подключение UPS'ов к какой-то одной машине, что невозможно.

Кто что может посоветовать?

Высказать мнение | Ответить | Правка | Cообщить модератору

 Оглавление

Сообщения по теме [Сортировка по времени | RSS]


1. "Системы управления и мониторинга UPS (ИБП)"  
Сообщение от Vaso Petrovich on 17-Ноя-07, 15:41 
Я не понимаю в чем беда то?
Что за страные сервера где нету ни USB, ни ком портов...
Что мешает подрубить к одному серваку и с него при необходимости гасить другие серваки, ведь все уже написано... надо читос тупо настроить, в доках все есть, их надо было все такие прочитать
Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

2. "Системы управления и мониторинга UPS (ИБП)"  
Сообщение от Akle email on 17-Ноя-07, 16:08 
>Я не понимаю в чем беда то?
>Что за страные сервера где нету ни USB, ни ком портов...
>Что мешает подрубить к одному серваку и с него при необходимости гасить
>другие серваки, ведь все уже написано... надо читос тупо настроить, в
>доках все есть, их надо было все такие прочитать

Хм, ну спишем все на то, что я невнятно выразился.

Итак, каждый UPS подключен через RS232 или USB к какому-либо одному серверу, который должен выступать только в роли прокси, т.е. передавать сигналы от упса центральному серверу, который и будет принимать решение о том гасить ли все машины, подключенные к этому UPS и сам UPS или нет.

Физически подключить все интерфейсные порты всех UPS к одному серверу невозможно.
Во всех доках рассматривается ситуация, если в качестве сервера, принимающего решение об отключении всех серверов питающихся от одного UPS и самого UPS, будет та машина, к которой этот UPS подключен напрямую (через RS232 или USB). А надо не так. Необходимо, чтобы принимающим решение сервером был какой-то сторонний, получающий инфу о состоянии UPS от того самого прокси, который напрямую подключен к UPS.

Извиняюсь, если слишком запутанно обьясняю.

Попробую на схемке:
1) UPS1 - питает с11, с12, с13. UPS1 подключен через RS232 к с11.
2) UPS2 - питает с21, с22, с23. UPS2 подключен через USB к с21.
3) Есть сервер С, который должен получать информацию от с11 и с21 и принимать решение об отключении соответствующих серверов и UPS'ов.

Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

3. "Системы управления и мониторинга UPS (ИБП)"  
Сообщение от anonymous (??) on 17-Ноя-07, 18:21 
Если я правильно понял, то требуется, чтобы UPS "разговаривал" с одним сервером, а тот уже, со всеми остальными. Если так, то, например, в apcupsd так сделать можно: компьютер, непосредственно соединенный с UPS, будет master (есть там такое), а slaves общаются с мастером по сети. Не знаю, но сильно верю, что идея master-slave разумеется реализована и в nut.
Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

4. "Системы управления и мониторинга UPS (ИБП)"  
Сообщение от Akle on 17-Ноя-07, 19:22 
>Если я правильно понял, то требуется, чтобы UPS "разговаривал" с одним сервером,
>а тот уже, со всеми остальными. Если так, то, например, в
>apcupsd так сделать можно: компьютер, непосредственно соединенный с UPS, будет master
>(есть там такое), а slaves общаются с мастером по сети. Не
>знаю, но сильно верю, что идея master-slave разумеется реализована и в
>nut.

В последней версии apcupsd сменился механизм работы клиент/сервер. Теперь он не master/slave. В целом в apcupsd реализовать нужный мне механизм скорее всего можно (не буду подробно обьяснять как). Но это будет несколько криво. Придется запускать по два демона на прокси машине и несколько на основном сервере (столько, сколько UPS).

Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

5. "Системы управления и мониторинга UPS (ИБП)"  
Сообщение от Akle email on 19-Ноя-07, 13:27 
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
Ну а как вообще Вы решаете подобные проблемы у себя?

Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

6. "Системы управления и мониторинга UPS (ИБП)"  
Сообщение от Deus email(??) on 19-Ноя-07, 14:07 
>Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
>Ну а как вообще Вы решаете подобные проблемы у себя?

инвертор с внешними батареями присоединен к одному серверу на котором установлен NUT в режиме мастер остальные сервера с NUT в режиме слейв. Мастер командует когда надо выключаться.

Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

7. "Системы управления и мониторинга UPS (ИБП)"  
Сообщение от Аноним on 19-Ноя-07, 18:51 
>Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
>Ну а как вообще Вы решаете подобные проблемы у себя?

Мы покупаем UPS с network interface-ами и всех то дел :)
Раньше выкручивались с помошью ... как бы это сказать при дамах то :) С помощью COM-to-Network extenderZZZ - но это от бедности ибо глючило оно тааааак 8-\
Вобщем однажды начальство _захотело_ потратить толику малую на правильное железо :) Все.

Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

8. "Системы управления и мониторинга UPS (ИБП)"  
Сообщение от Александр email(??) on 19-Ноя-07, 21:04 

>Мы покупаем UPS с network interface-ами и всех то дел :)
>Вобщем однажды начальство _захотело_ потратить толику малую на правильное железо :) Все.
>

насчет малой толики ты сильно загибаешь
для АРС подобная железка обойдется в половину от стоимости бесперебойника
проще каждый сервер обеспечить личным UPS

Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

9. "Системы управления и мониторинга UPS (ИБП)"  
Сообщение от Akle email on 21-Ноя-07, 13:08 
Итак, я не успокоился и провел некоторые эксперименты.

В чистом виде реализовать идею, насколько я понимаю, невозможно, но несколько извратным методом должно получиться. NUT предусматривает 3 составляющих:
1) driver - драйвер, для общения с UPSом
2) upsd - демон для трансляции в сеть состояния UPSа
3) upsmon - монитор, для получения состояний UPSа через upsd

Upsmon может работать в двух режимах: slave и master. Последний отвечает за выставление флага на upsd, который должны увидеть все машины, осуществляющие мониторинг данного UPSа через определенный upsd и безопасно отключиться.
Т.е. по идее есть master и несколько slave. Но вот если использовать несколько master для одного upsd? Т.о. один сервер может быть master для нескольких upsd и один upsd контролироваться несколькими master. Учитывая другие механизмы NUT это позволит по крайней мере реализовать зависимости одних UPSов от других.

Протестировал следующее: попробовал установить флаг отключения на upsd (типа упс в дауне) одним из master, так вот другой вроде как повел себя как обычный slave - т.е. увидел флаг и тоже начал процедуру шатдауна.
Может кто-нибудь что-то сказать по поводу надежности такой конструкции?

Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

10. "Системы управления и мониторинга UPS (ИБП)"  
Сообщение от AnnSer email(ok) on 05-Мрт-08, 12:17 

Проблема следующая!!!

Мне нужно мониторить состояние ИБП (20 штук), по сети, т.е.
у меня все ибп подключены к сервакам через usb порты, и мне нужно на одном компе по сети мониторить состояние всех одновременно! Не могу найти программу!

Помогите, пожалуйста, мне срочно нужно!
Меня на работу взяли с испытательным сроком и если я не справлюсь с этим заданием меня уволят!

Помогите ......

Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

14. "Системы управления и мониторинга UPS (ИБП)"  
Сообщение от AnnSer email(ok) on 14-Мрт-08, 08:50 
насчёт увольнения я пошутил, конечно же!
Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

16. "Системы управления и мониторинга UPS (ИБП)"  
Сообщение от DeeJay on 01-Авг-08, 11:09 
>[оверквотинг удален]
>Мне нужно мониторить состояние ИБП (20 штук), по сети, т.е.
>у меня все ибп подключены к сервакам через usb порты, и мне
>нужно на одном компе по сети мониторить состояние всех одновременно! Не
>могу найти программу!
>
>Помогите, пожалуйста, мне срочно нужно!
>Меня на работу взяли с испытательным сроком и если я не справлюсь
>с этим заданием меня уволят!
>
>Помогите ......

APC Power Suite Busines тебе в помощь....

Есть проблема интересней 2 УПСА НА ОДНОМ СЕРВАКЕ (типа с резервом) как ОДНОВРЕМЕННО МОНИТОРИТЬ? упсы - APS SC 1500 подключенні через Serial\USB адаптер.


Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

Архив | Удалить

Индекс форумов | Темы | Пред. тема | След. тема
Оцените тред (1=ужас, 5=супер)? [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] [Рекомендовать для помещения в FAQ]




Партнёры:
PostgresPro
Inferno Solutions
Hosting by Hoster.ru
Хостинг:

Закладки на сайте
Проследить за страницей
Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
Добавить, Поддержать, Вебмастеру