Всем привет.
Купил UPS APC 2200. Подключил его к серверу с debian на борту по COM порту. Настроил apcupsd. Локально работает нормально. Необходимо настроить "раздачу" данных с упс на несколько компьютеров (ubuntu-server, freebsd,windows) по сети.
Прочитав man я понял, что нужно указать следующие параметры
UPSCLASS netmaster
UPSMODE net
SLAVE XXX.XXX.XXX.XXX
#NETACCESS true
#NETPORT 6666
Но при их установке, выдаются следующие сообщения при запуске демона:
Starting UPS power management: /sbin/apcupsd: Bogus configuration value (*invalid-ups-class*)
/sbin/apcupsd: Bogus configuration value (*invalid-ups-mode*)
Terminating due to configuration file errors.
Возникает чувство, что данная версия не поддерживает эти режимы, либо я что то не то делаю
Вот текущая конфигурация "сервера UPS":
UPSCABLE smart
UPSTYPE apcsmart
DEVICE /dev/ttyS0
LOCKFILE /var/lock
SCRIPTDIR /etc/apcupsd
PWRFAILDIR /etc/apcupsd
NOLOGINDIR /etc
ONBATTERYDELAY 6
BATTERYLEVEL 5
MINUTES 3
TIMEOUT 0
ANNOY 300
ANNOYDELAY 60
NOLOGON disable
KILLDELAY 0
NETSERVER on
NISIP 0.0.0.0
NISPORT 3551
EVENTSFILE /var/log/apcupsd.events
EVENTSFILEMAX 10
UPSCLASS sharemaster
UPSMODE share
STATTIME 0
STATFILE /var/log/apcupsd.status
LOGSTATS off
DATATIME 0
Вот конфиг "клиента"
UPSCABLE ether
UPSTYPE net
DEVICE XXX.XXX.XXX.XXX:3551
LOCKFILE /var/lock
SCRIPTDIR /etc/apcupsd
PWRFAILDIR /etc/apcupsd
NOLOGINDIR /etc
ONBATTERYDELAY 6
BATTERYLEVEL 80
MINUTES 60
TIMEOUT 0
ANNOY 300
ANNOYDELAY 60
NOLOGON disable
KILLDELAY 0
NETSERVER on
NISIP 127.0.0.1
NISPORT 3551
EVENTSFILE /var/log/apcupsd.events
EVENTSFILEMAX 10
UPSCLASS shareslave
UPSMODE disable
STATTIME 0
STATFILE /var/log/apcupsd.status
LOGSTATS off
DATATIME 0
При старте клиентского демона выводится следующее сообщение:
Starting UPS power management: apcupsd.
Широковещательное сообщение от root@qwerty-deskt
(somewhere) at 17:50 ...
Warning communications lost with UPS qwerty-desktop
У кого был опыт настройки сего демона, прошу помочь. Буду очень благодарен.