"Настройка UPS демона apcupsd, для выключения нескольких компов."  +/
Сообщение от D_Darth email(ok) on 24-Янв-11, 14:58 
Всем привет.
Купил UPS APC 2200. Подключил его к серверу с debian на борту по COM порту. Настроил apcupsd. Локально работает нормально.

Необходимо настроить "раздачу" данных с упс на несколько компьютеров (ubuntu-server, freebsd,windows) по сети.

Прочитав man я понял, что нужно указать следующие параметры


UPSCLASS netmaster
UPSMODE net
SLAVE XXX.XXX.XXX.XXX
#NETACCESS true
#NETPORT 6666

Но при их установке, выдаются следующие сообщения при запуске демона:

Starting UPS power management: /sbin/apcupsd: Bogus configuration value (*invalid-ups-class*)
/sbin/apcupsd: Bogus configuration value (*invalid-ups-mode*)
Terminating due to configuration file errors.

Возникает чувство, что данная версия не поддерживает эти режимы, либо я что то не то делаю

Вот текущая конфигурация "сервера UPS":


UPSCABLE smart
UPSTYPE apcsmart
DEVICE /dev/ttyS0
LOCKFILE /var/lock
SCRIPTDIR /etc/apcupsd
PWRFAILDIR /etc/apcupsd
NOLOGINDIR /etc
ONBATTERYDELAY 6
BATTERYLEVEL 5
MINUTES 3
TIMEOUT 0
ANNOY 300
ANNOYDELAY 60
NOLOGON disable
KILLDELAY 0
NETSERVER on
NISIP 0.0.0.0
NISPORT 3551
EVENTSFILE /var/log/apcupsd.events
EVENTSFILEMAX 10
UPSCLASS sharemaster
UPSMODE share
STATTIME 0
STATFILE /var/log/apcupsd.status
LOGSTATS off
DATATIME 0

Вот конфиг "клиента"

UPSCABLE ether
UPSTYPE net
DEVICE XXX.XXX.XXX.XXX:3551
LOCKFILE /var/lock
SCRIPTDIR /etc/apcupsd
PWRFAILDIR /etc/apcupsd
NOLOGINDIR /etc
ONBATTERYDELAY 6
BATTERYLEVEL 80
MINUTES 60
TIMEOUT 0
ANNOY 300
ANNOYDELAY 60
NOLOGON disable
KILLDELAY 0
NETSERVER on
NISIP 127.0.0.1
NISPORT 3551
EVENTSFILE /var/log/apcupsd.events
EVENTSFILEMAX 10
UPSCLASS shareslave
UPSMODE disable
STATTIME 0
STATFILE /var/log/apcupsd.status
LOGSTATS off
DATATIME 0

При старте клиентского демона выводится следующее сообщение:

Starting UPS power management: apcupsd.
                                                                              
Широковещательное сообщение от root@qwerty-deskt
        (somewhere) at 17:50 ...                                              
                                                                              
Warning communications lost with UPS qwerty-desktop

У кого был опыт настройки сего демона, прошу помочь. Буду очень благодарен.
Ответить | Правка | Cообщить модератору

Оглавление

Сообщения по теме [Сортировка по времени | RSS]


1. "Настройка UPS демона apcupsd, для выключения нескольких компов."  +/
Сообщение от D_Darth email(ok) on 24-Янв-11, 15:06 
Всем спасибо, но ни с того ни с сего все заработало с текущей конфигурацией. Может кому будет полезно. Если же нет, то пусть модеры удалят тему.
Ответить | Правка | ^ к родителю #0 | Наверх | Cообщить модератору

Архив | Удалить

Рекомендовать для помещения в FAQ | Индекс форумов | Темы | Пред. тема | След. тема




Партнёры:
PostgresPro
Inferno Solutions
Hosting by Hoster.ru
Хостинг:

Закладки на сайте
Проследить за страницей
Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
Добавить, Поддержать, Вебмастеру